Inicio de sesión
VISITAS
- 54,601
Quién está en línea
Actualmente hay 0 usuarios y 1 invitado en línea.
Foro de Consultas
21 Ago 2010
14 Mayo 2010
11 Mayo 2010
28 Feb 2010
16 Feb 2010
desearia saber a que se debe que al hacer mi distribucion de estructuras en dltcad me sale un dibujo encima de el conductor en forma de rayo.
hola amigos de abs ingenieros me podrian ayudar a calcular las prestaciones para conductor de 35mm2 con soportes de C.A.C. de 12/200 y 12/300 o exisate algun software para hacerlo de antemano les agradezco su respuesta
Esa alarma tipo Rayo sale cuando no se cumple con las distancias entre fases a medio vano. Para solucionarlo hayque reducir los vanos o colocar estrucuras con mayor sepación entre fases. Previamente se recomienda que verificar que datos de Distancia Horizontal y Vertical de los armados sean correctas.
De hecho podemos ayudarlo a calcular las prestaciones que requiere. Le sugerimos que se contacte a través de esta Página Web, en la opcion "Contáctenos".
Respecto a un Software, particularmente manejamos unas hojas de cálculo que hemos elaborado. En los cursos que desarrollamos se incluye las metodologias que se emplean para el cálculo de las prestaciones y entregamos ademas las hojas de cálculo en Excel.